蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組戶用和類似用途的冷水(熱泵)機組檢測報告如何辦理?檢驗哪些項目？報告有汹多久??測試方法是什么?檢測周期多久呢?我們只做真實檢測。
檢測項目:
凈制冷量、水阻力損失、能效比、凈制熱量、綜合部分負荷IPLV、非標準部分負荷NPLV、性能系數、制冷量試驗、制冷量消耗功率試驗、熱泵制熱量試驗、熱泵制熱消耗功率試驗、電熱裝置消耗功率試驗、部分負荷性能系數、*大運行制冷試驗、*大運行制熱試驗、低溫工況試驗、自動除霜、泄漏電流、電氣強度、接地電阻、熱泵制熱量、制冷名義工況性能系數、自動融霜、電壓變化、溫度限制、名義工況性能系數、制冷量、制冷消耗總功率、制熱消耗總功率、電加熱制熱消耗功率、綜合部分負荷性能、水側壓力損失、噪聲、*大負荷工況、低溫工況、變工況試驗、運轉
檢測標準:
1、GB/T18430.2-2016蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組第2部分:戶用及類似用途的冷水(熱泵)機組GB/T18430.2-2016
2、GB/T18430.2-2016蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組第2部分:戶用及類似用途的冷水(熱泵)機組6.3.3.1
3、ANSI/AHRI550/590(I-P)-2015采用蒸汽壓縮循環的冷水機組和熱泵機組性能評價
檢測報告用途
商超入駐、電商上架、內部品控、招投標、高??蒲械取?/p>
檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。常規來說只要測試沒更新,測試不變檢測報告一直有效。
檢測費用價格
因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。
檢測時間周期
一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。